Pro zmírnění škod při hledání úniku doporučuji:
1) Lze-li odstavit jednotlivé větve, učinit tak a po té hledat únik vylučovací metodou. Pozorně prohlédnout omítku a podlahu/strop v místech, kde je vedení skryto. Když nic, tak:
2) Vypustit topný systém, odpojit kotel, zaslepit potrubí a natlakovat vzduchem až po max. tlak pojistného ventilu. Potom absolutní ticho a poslouchat. Pro lepší identifikaci okrást obvodního doktora o fonendoskop - za 30,-Kč vlezného si to zaslouží. Když nic, tak:
3) Odpojit radiátory , vývody zaslepit a zkoušet samostatně přívod a vracečku.
4) Vadný úsek rozdělit na menší části a ty znovu zkoušet, dokud se závada neobjeví.
Já vím, není to veselé čtení, ale vada provozování se musí zaplatit...