
Jak nastavit plynový kotel
Dobrý den,prosím o radu
Bydlím v dvougeneračním domku spolu s prarodiči.Já v patře a prarodiče v přízemí.Máme nový společný kotel zhruba 4 měsíce.
Problém je v tom že já mám stále 13 stupnu v pokojích a dole děda má 25 stupnu,ovladač od kotle má dole v obýváku na zdi.
Řešili jsme to zavoláním plynaře který kotel instaloval.Bohužel jsem nebyl zrovna doma takže to řešil děda.Pan plynař upravil nastavení
a řekl že víc s tím neudělá a že jestli tam bude stále zima je to vina starého baráku.Výborně poradil.Teplota se zvedla o dva stupne na 15.
Vyřešilo by tuto situaci předělaní řídící jednotky ke mně do bytu nebo instalace termohlavic na topení?nebo jiná ekonomicky nenáročná možnost?
Děkuji za radu
...dole předimenzovaná otopná plocha radiátorů, nahoře poddimenzováno.Stává se to velice často, kdy na stávající samotížný systém (přízemí)se provede rozšíření topných rozvodů už s radiátory vyžadující nucený oběh s čerpadlem. Takto nevyvážený systém je třeba vyregulovat termostatickými ventily samozřejmě s osazenými hlavicemi. Prostorový termostat umístit do nejchladnější místnosti, na radiátory v této místnosti se termostatické ventily neosazují.
Já mám také dvojpatrový barák,a vyřešil jsem to následovně.Na všechna topení jsem umístil termohlavice.Termostat co reguluje kotel jsem přesunul do chodby nahoru a všechna spokojenost.Jako termostat jsem zvolil digitální junkers a jsem opravdu spokojený.Vždy je nejlepší vybrat co nejstudenější místo a je po starostech :)