Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Faze pri vypnutem osvetleni

Ak ako indikátor prítomnosti napätia, " fázy", používaš neonovú tlejivku, sú to skúšačky najčastejšie v prevedení skrutkovača, pera a pod, je to viac menej v poriadku.

No je potreba určité vysvetlenie.

Pre rozsvietenie, slabé rozsvietenie tlejivky, no v tme pivnice jasne viditeľné, postačuje prúd okolo 10-30 mikro Ampér. Takýto prúd môže vzniknúť cez kapacitu dlhého prívodného vedenia ale môže signalizovať aj zhoršený izolačný stav instalácie.

Preto, to neurčité vyjadrenie, pravdepodobne je to v poriadku, no možno ....