Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrzlé vypuštěné ústřední vytápění

Tak tedy rychle:
1)Po vypuštění vše profouknout stlačeným vzduchem - spolehlivější, ale ne 100%. Nejlépe nemrznoucí směs FRITHERM...
2) Blbě - něco nebude možné odvzdušnit, nebo to nebude topit. Možná to zamrzá i v průběhu napouštění (trubky jsou studené).
3) Při teplotách blízko nuly stačí hadr namočený v horký vodě a vyždímaný, přiložit na zamrzlé místo. Dále teplovzdušný ventilátor, pistole(horkovzdušná, ne do hlavy), u kovových potrubí připojit svářečku na delší kus zamrzlého potrubí a úsek postupně zkusmo zkracovat, dokud se neohřeje (pozor na přehřátí svářečky)...
4) čerpadlo již protlačí ohřátou vodu
5 ihned, ale nejlépe teplou nemrznoucí směsí
Pokud jste v okr. SM a okolí, mohu v nouzi pomoci.

Reakce na odpověď