Jste v podobne situaci jako jsme byli my, nas barak ma 4,7kW. Vyhrali u nas primotopy, v mistech s dlazbou vytapena podlaha elektrickym kabelem.
Po zkusenostech pouze lituju, ze sem nedal podlahovku vsude, ale budu to postupne predelavat.
Krb bude problematickej - i ty nejmensi jsou 10kW a pokud v nem zatopite, budete i v tutech mrazech vetrat, aby se v tom baraku dalo bejt. Jedina rozumna varianta by byl zasobnik na 1.5 - 3 kubiky vody, zaizolovanej, v nem si jednou za dva dny pres vymenik natopit na 80°C vodu a ty dva dny jel z nej. Zase, podlahovka vede pred radiatory, protoze bude fungovat do poklesu teploty vody v zasobniku nekam k 35°C.
Elektrokotel s radiatorama nema pred primotopama zadnou vyhodu, akorat je vyrazne drazsi - jak kotel tak rozvody. Vyhodnej je pouze do kombinovanejch systemu, kdy by dotapel behem obdobi kdy by se vam nechtelo topit v krbu.
Tepelny cerpadlo je pro objekt s takhle malou ztratou na tom dost blbe s rentabilitou. Za vytapeni primotopama date v soucasnych cenach zhruba 15-17kKc rocne, TC to sice srazi na 5-8kKc, ale porizovaci naklady jsou nekde uplne jinde. Verte tomu, ze hlavnim zroutem el. bude ten boiler.