Na obvodové zdi ... mezi stropem a zdí,v rozích na špaletách.
Tedy tam, kde jsou tepelné mosty a toto jsou notoricky obvyklá místa výskytu tepelných mostů.
..izolace základu bude nulová...
Mějte rozum. Tohle vás ve čtvrtém patře opravdu nemusí trápit.
..se tímo snad dostane sůl do zdi potažmo do omítky...
Nesmysl. Sůl ve zdi už dávno je. Přinesla ji sebou
zemní vlhkost. Vysoušením se proces vzlínání a krystalizace soli jen umocní a urychlí. Opakuji že platí jen pro
zemní vlhkost. Vodními párami z dýchání, vaření, sušení prádla, kytek pochopitelně žádnou sůl nikam nedostanete takže opět můžete být ve čtvrtém patře klidní.
..nechci tady žít věčně ale 5 let to minimálně bude...
. Rychle pryč odsud. Dokud nebude celý dům zateplený, plísně se nezbavíte. Můžete ji pouze omezit větráním, přičemž mikroventilaci bych se raději vyhl neb na ni mám
svůj názor. Naopak Ceresit bych pravděpodobně nezatracoval. Jakkoli jsem mu také nedůvěřoval a osobně jsem se ním ještě nesetkal, mám na něj dobrou referenci od dvou spolehlivých zdrojů.