Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapojenie pracovneho vodica mimo prudivy chranic

Na str. 17
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-othe r/distribuce/technicke-informace/cezdistribuce_pri pojovacipodminky_20110401_web.pdf

je vyobrazení(změna soustavy z TN-C na TN-C-S v rozváděči), kdy vodič PEN je přiveden na svorkovnici PE a dále je svorkovnice PE(na kterou přivedete žž vodiče od světel a zásuvek) propojena se svorkovnicí N ( na kterou přivedete modré vodiče od světel)+ ve vašem případě budete mít ještě další sorkovnici N, která bude připojena na odvod proudového chrániče a na tuto svorkovnici budou připojeny modré vodiče(od zásuvek v koupelně), které budete chtít mít chráněné.

Takže si to shrneme, měl jste soustavu TN-C (fáze, PEN, dvouvodičové vedení-chcete-li), v rozvaděči jste měl svorkovnici PEN.
Teď máte TN-C-S,(fáze, PE,N - přívod dvouvodičový, odvody třívodičové,
V rozvaděči budete mít svorkovnici PE a N ( kdy na PE přivedete přívodní vodič PEN a svorkovnice vzájemně propojíte min.průřezem přívodního vodiče PEN) + další svorkovnici N, která bude jen pro modré(ý) vodiče zásuvek, které budete mít přes chránič.

Srozumitelněji už to vysvětlit nedokážu.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny