Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojenie jedneho / 2 prudovych chranicov

mam taky zatial teoreticky problem. Do bytu mi idu dva vodice, PEN rozdelim - idem na svorkovnicu PE(N), odtial cez prudovy chranic na svorkovnicu N. Otazka je, akou farbou kabla idem z PE(N) do chranica. Este zltozelenou a z chranica na N svorkovnicu uz modrym, alebo z do chranica mozem ist modrym . . . snad som to napisal zrozumitelne.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
V byte máš prívod L a PEN. L-fázu pripojíš na jednu svorkovnicu a vodič PEN na druhú. Ak chceš použi…
Julo 08.01.2012 00:44
Julo
Fayu moyem pripojit na svorkovnicu_ nikde som na DIN listu nenasiel, vsade maju len modru, alebo zel…
truhlik 09.01.2012 20:26
truhlik
http://www.hagard.sk/vysledky-vyhladavania.html?pa ge_id=239 Volá sa to prepojovací mostík a kúpiš…
Julo 09.01.2012 22:23
Julo
praveze som bol v hagarde, a mali len modry a zeleny, volny pracovnik na opytanie v nedohladne . . .… nový
truhlik 11.01.2012 23:37
truhlik
opravdu máš jednofázový rozvod
mik.miky 08.01.2012 00:54
mik.miky
vsetkym diky. poslední
truhlik 11.01.2012 23:37
truhlik

V byte máš prívod L a PEN. L-fázu pripojíš na jednu svorkovnicu a vodič PEN na druhú.
Ak chceš použiť použiť jeden prúdový chránič pre celý byt, tak zvolíš dvojpólový.Na tento chránič pripojíš čierny/hnedý vodič L a modrý vodič N zo svorkovnice PEN.Z chrániča pripojíš vodič L na ističe a z ističov na jednotlivé okruhy.Modrý vodič N ťaháš z chrániča na N svorkovnicu a odtiaľ ťaháš modré N vodiče na jednotlivé okruhy spolu s zeleným zo svorkovnice PEN.Za Chráničom sa modrý so zeleným už nesmú spojiť.Už je dosť neskoro, takže som to dúfam napísal aspoň trochu zrozumitelne.

Fayu moyem pripojit na svorkovnicu_ nikde som na DIN listu nenasiel, vsade maju len modru, alebo zelenu . . . potreboval by som asi ciernu, nie? Po odnati krytu rozvodnice bude faza pristupna - dane konstrukciou svorkovnice, je to v poriadku? Mozno by sa aj zisla, lbo privod je hlinikovy, a ked mam mat dva chranice, potrebujem chranic do ktoreho privodu sa daju dat 2 vodice nezavisle . . . (jeden privodny hlinik, druhy ako odbocka na ruhy chranic)

http://www.hagard.sk/vysledky-vyhladavania.html?pa ge_id=239

Volá sa to prepojovací mostík a kúpiš ho v zelenej, modrej aj čiernej farbe.

Po odňatí krytu môže byť fáza prístupná, to nevadí.
Ak máš prívod hliník, tak ho nesmieš spojiť s medeným vodičom, to znamená nesmieš ich dať do jednej svorky, napr.chrániča tak, aby sa dotýkali. Tento problém ti vyrieši prepojovací mostík.Z mostíka prepojíš každý chránič osobitne medeným vodičom.
Znamená to, že do prepojovacích mostíkov pripojíš AL prívod a ďaľej ťaháš už len CU vodiče.

praveze som bol v hagarde, a mali len modry a zeleny, volny pracovnik na opytanie v nedohladne . . . . zatial by som to poriesil tak, ze mam prudovy chranic ktory ma dve pripojne miesta za sebou, kazde samostatne na spolocnu dotahovaciu skrutku. takze by som siel do prveho chranica prva akoby som to nazval, prve miesto na pripojenie, a zd druheho miesta by som siel na druhy chranic, takto sa mi nebudu dotykat hlinik s medenym.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru