Jinak mělo by to být takto:
Hlavní přívod PEN (žlutozelená) na svorkovnici PEN. -- odtud všechny ochranné vodiče PE.
Ze svorkovnice PEN propojka na svorkovnici N. Toto je místo rozdělení na PEN a PE.
Ze svorkovnice N modrý na "nulovou" cestu chráničem.
Ze svorkovnice N modrý na "nulovou" cestu chráničem "2" (chr."3", chr."4, atd.)
V případě jednoho chrániče je možno svork. "N" vynechat a pracovní nulový vodič ke chrániči zapojit na svorkovnici PEN. V tom případě bude místo rozdělení v tomto bodě.
Za chráničem musí být svorkovnice "N" k připojení prac. nulových vodičů jednotlivých obvodů.
V případě dvou chráničú musí být dvě oddělené svorkovnice "N" Každá pro připojení prac. nul. vodičů přiřazených obvodů a nesmí dojít ke vzájemnému spojení. Nesmí také dojít ke spojení PE a PEN za chráničem.