Popisuješ jak doplňuješ vodu, orientuješ sa podle tlaku. Domnienka je, že voda mizí.
______________________________________
Máš expanzomat/tlakovou expanzní nádobu a budík ukazujici m.v.s. , metr vodnáho stloupce ? Osobne som podobne ciachovaný prístroj nevidel. No beriem, možné je všetko.
Napred k budíku. Metr vodního stloupce vyvodí hydrostatický tlak cca 10 kPa, cca 0,1 Barr.
Tvojích 7 m.v.s by bolo 70 kPa, co je na prevádzku plynového kotla sakra málo.
Inteligentnejšie plynové kotle sú konstruované tak, aby sa nespustili pri tlaku pod 50 kPa. Je to bezpečnostné opatrenie, účelom daného opatrenia je, aby nevznikala v systéme para, bod varu vody pri tlaku 50kPa je 115 st Celsia. Jednouchšie kotly ale toto istenie nemajú.
Popisuješ že konce stupaček sú na podlaží, to by mohlo byť oných 7 m, /7 m.v.s/ . Značí to zároveň, ale i to, že tvoj system není natlakovaný !!! Ak je v topnej sústave expanzomat, system sa bežne tlakuje na 1,5-2,5 Bar, 150 - 250 kPa.
U teba je to iba 70 kPa, je to iba hydrostatický tlak vody. Teda expanzomat neplní svoju úlohu. ... zrejme ani nevieš ako správne zaobchádzať s expnzomatom, boh vie či je nad membránou expanzomatu vzduch a ak ano, kolko .
Tolko k tlaku.
______________________________________
O možnom úniku
Voda se múže ztrácet kdekoliv. Podozrivý je každý spoj, radiator, expanzomat, ventil a samozrejme tež kotel.
Únik vody na rozvodu spozoruješ pomerne lehko, únik v kotli je nekdy problem pozorovat a potvrdit, hlavne ak je drobný, múže souviset s teplotnou roztažností materiálu. Znači, začne az pri horení paliva a dosažení jisté teploty. Zároveň je v kotli horko, voda sa odparí .... nevidíš tak nic.
V inom dotazu si nadhodil fungovanie duomixu. Vyplynulo z toho, ale to, že pravdepodobne dlhodobo prevadzkuješ kotol za podmienok, kedy môže dochádzať k značnej korozii kotla. Podla konstrukce sú kotly rúzne odolné voči korozii, niektoré majú tepelný výmenník liatinový, iné z nerezu, sú aj medené. ...
Ak tvoj je odolný málo, je možné, že je kotol poškodený a únik je spôsobená koroziou. ...
______________________________________
Prehreškov voči správnej prevádzke topného systemu je viacero.
Toto sa na dialku riešiť nedá, je potrebná obhliadka. Objednaj si servis.