regulace napětí
Dobrý den potřeboval bych nějákou regulace napětí ale žádná mi nefungovala nevýte někdo o nějáké která by fungovala určitě??? Skoušel jsem http://imageshack.us/photo/my-images/261/regulzdro jslm317.jpg/ a ještě nějákou.
Moc díky za odpovědi
LM 317 nie je tranzistor,ani integrovaný obvod, je to regulátor napätia - zvyknu na schémách označiť ako IO. Max vstupné napätie 28-30V,výstup od 1,2V do 37V, max výstupný prúd chladičom 1,5A. Zapojenie: lavá strana 1 regulácia, stred 2 výstup,pravá strana 3 vstup. Stred 2 je spojený s chladičem, preto keď chladič je spojený s GND-uzemnenie, treba používať izolačnú podložku.
1.zapojenie vývodov
2.základné zapojenie, ja mal som to tak zapojený
3.jeden možnosť na zapojenia, ako regulovateľný zdroj.
Viac ako 1,5A -rov nevydrži,viem to z skúsenosti,preťažil som to a koniec.
Potenciometer použivať 5kohm lineárný.
Mám asi blbej dotaz, ale chtěl bych si jen něco ověřit.
Potřebuju zapojit caa. 90 vysoce svítivých teple bílých diod (5 WW16C) 5mm 3,8V 20mA.
Chci použít regulátor napětí od Gertiana. http://kutilska.poradna.net/file/view/1337-lm317-p ng
Zapojím diody po trojicích, pak trojice dále k regulátoru. Regulátor nastavím na 11,4V.
Není potřeba ještě nějak ochránit svítivé diody aby vše pracovalo spolehlivě?
Použité trafo dává 15V a 1,5A.
Předem díky za odpovědi.
Použil bych vyšší napětí a srážecí odpor.
To jsem si myslel také, jen si to chtěl ověřit.
Mohl bych tedy diody zapojit přímo z trafa jen přes usměrňovač a srážecí odpor, nebo je lepší přes ten regulátor napětí, třeba na 13V + srážecí odpor?
Samotný usměrňovač nezajistí vyhlazení, filtraci bych doporučil. Stabilizace nutná není, předřadné odpory ano.
Bez filtrace to bude blikat 100x za vterinu. Jestli to vadi nebo ne zalezi na ucelu. Ale 2200uF kondik stoji 15kc, tak proc si ho nedoprat.
Kakže by stačil kondík 2200uF třeba na 25V a srážecí odpor?
Diody budou sloužit k doplňkovému osvětlení stropu místnosti.
No - 4 diody do graetze, za to kondik. Na nem bude 1.41x15-1V = 20V. A 6. diod seriove s odporem 40 ohm, to 15x vedle sebe.
sorry - pocital sem s ubytkem 3.2V na diodu. Pro 3.8 jsou to petice, je jich 18 a odpor je 50 ohm. takze 51, nebo i 47, to snesou.
Jasně. Jen jednu blbou otázku.
Trafo mám na 15V a při zapojení kondíku 2200uF - 25V to jako celek bude dávat 25V?
Si psal 15V... Ne, funguje to tak, ze udaj na stitku je efektivni hodnota napeti. Ale kondenzator se nabije na spickovou hodnotu napeti. Ta se vypocita jako efektivni krat odmocnina ze 2, 1.41. Ale zase je tam ubytek na tech diodach toho usmernovace, zhruba ten volt(2x0.5). No a navic napeti na prazdno bejva vyssi nez to stitkovy. A to napeti u kondiku je maximalni napeti ktery vydrzi, nic jinyho. Preventivne bych volil typ spis na 50V, cenovej rozdil neni tak velkej a jistota je jistota.
Díky za vysvětlení. Udělám to podle toho.