Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vyladění samotížného otopného systému

Dobrý den,

máme doma samotížné topení s expanzní nádobou umístěnou u stropu koupelny v horním patře. Radiátory jsou osazené jenom starými regulačními kohouty (3/4'' a několik 1''), kterými často už není možné otočit. Systém není dobře vyladěný. Radiátory hřejí především horní polovinou, což by možná zas tak nevadilo, je ale problém, že v části přízemí a v jednom pokoji v hormím patře hřejí radiátory o dost míň (kvůli delšímu potrubí se tam teplo hůř dostává).

Chtěl bych poprosit o radu, jaké připadají v úvahu možnosti nápravy.

1. Samotná instalace termostatických ventilů a hlavic by asi moc nevyřešila, že? Napadlo mě, že by to mohlo fungovat tak, že bych přiškrtil ventily v teplejších místnostech a nastavil na kotli vyšší teplotu, díky čemuž by se prohřály i radiátory ve studených místnostech. Nejsem si ale jistý ,jestli ja ta úvaha správná.

2. Snad by pak mohlo pomoci instalovat k plynovému kotli oběhové čerpadlo. Mám ale trochu strach, jestli to není tak trochu loterie, tzn. jestli je to schopen normální instalatér vyladit tak, aby to nebylo ještě horší než dosud. A taky mám strach, aby se při používání čerpadla nezačaly z radiátorů ozývat nějaké zvuky, protože by to jedna osoba u nás doma hodně těžko nesla.

MOC děkuji za radu.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Za současné situace termoventily to ještě zhorší. Potřebuješ průtok zvětšit a ne ho ještě více uškrt… nový
Filuta 31.12.2011 01:33
Filuta
Dle mého názoru a zkušeností(né profi,ale nabyté)není čerpadlo řešením.Zase se teplá voda bude cpát… nový
Libča 11.11.2012 07:24
Libča
Dobrý večer,základem je funkčnost kohoutů.Pokud máte staré,kde je kolečko z bakelitu ,potom krytka,p… poslední
Lubomír 11.11.2012 19:06
Lubomír

Za současné situace termoventily to ještě zhorší. Potřebuješ průtok zvětšit a ne ho ještě více uškrtit malými škvírami termoventilu. Jediné řešení je čerpadlo. Nefunkční ventily vyměnit za nové (s čerpadlem klidně i ty termo), s dvojí regulací a takzvanou druhou regulací přiškrtit ty radiátory, co mají vodní cestu nejmenšího odporu (jsou nejblíž a mají nejméně zatáček a nejsilnější trubky).

Dle mého názoru a zkušeností(né profi,ale nabyté)není čerpadlo řešením.Zase se teplá voda bude cpát tam kde je menší odpor.Pokud není rozvod špatně navržen,tak pomůže pouze seřídit ventily na radiátorech.Pokud nepůjdou tak vyměnit za nové.Mají na sobě šroubky nqa 10 klíč.Na osce jsou 3 zářezy.Pokud koukají všechny tak je plný průtok a naopak.Lepší je když vám to někdo ukáže.Tímto způsobem by se to po týdnu provozu mělo povést seřídit.Mnoho zdaru

Dobrý večer,základem je funkčnost kohoutů.Pokud máte staré,kde je kolečko z bakelitu ,potom krytka,pod kterou je matice,tak následovným způsobem se dá většina kohoutů rozchodit,jsou přidřené v ucpávce,nikoli uvnitř ve vodě.
Vyšroubujte opatrně převlečnou matku pod krytkou,která je navlečena na osce kohoutu.Nebojte se,ta matka tlačí na kužel,který tlačí na ucpávku a tam je to přidřené.Nyní zkuste opatrně vykepnout kužel na který tlačí převlečná matka,někdy je dělený,tak to jde snadno.Pokud jej vyndáte,tak do prostoru pod ním nakapejte řídký olej,nebo petrolej a posečkejte až ucpávka nasákne.Nyní se můžete opatrně s citem pootočit hřídelkou kohoutu,pozvolna,semtam.Pokud to rozchodíte,promažte nakapáním dalšího oleje ucpávku ,vraťte kuželku a zajistěte převlečnou maticí tak,aby šlo s kohoutem otáčet,ale nesmí odkapávat voda.
Potom následuje seřízení všech kohoutů tak,aby hřály všechny radiátory dle vašeho přání.
Pokud nepomůže toto řešení,tak teprve potom bych přistoupil k oběhovému čerpadlu.I když dle mého názoru bych čerpadlo dal v každém případě,tím,že vám hřeje jen část radiátorů,tak musíte topit na vyšší teplotu ohřevu vody což není zrovna ekonomické a čerpadlo by mělo zajistit prohřátí celých radiátorů,tudíž větší topná plocha,nižší teplota vody.:-)

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru