Zkoušení chráničů v provozu není žádný nesmysl!! Je to dokonce předepsáno. I když se to většinou nedělá,
z důvodu neznalosti. Kdyby to nebylo potřeba, nebude tam to žluté tlačítko. Pro funkci chrániče jinak není potřeba, chránič jde vypnout prostě páčkou. Chránič je velice citlivé zařízení a i nepatrná koroze spouštěcího mechanizmu může funkci narušit. Proto se dělá ta zkouška, chránič se tím jakoby oživí.
Vybavovací tlačítko vřazením odporu navodí simulaci poruchy ve vedeni, a tím se chránič ověří elektricky.
Tuto zkoušku má dělat pověřená osoba provozovatelem, v domácnosti některý člen rodiny.
Tuto zkoušku je potřeba si neplést se zkoušením chráničů, které dělá revizní technik a při které měří vybavovací proud. To je o něčem jiném.