Po jaké době od betonáže bylo zatopeno?
Jak velká je místnost, nebylo by foto?
Neprasklo to v místech kde je dilatační pás.
Kdo pokládal topení a kdo betonoval?
Při pokládce topení se velké místnosti rozdělují dilatačními páskami v rizikových místech pnutí betonu. tam se pak dává dilatační profil od kterého se pokládá dlažba na flexibilní lepidlo za provozu topení.
Jestliže tam firma pásku nedala, nebo ji betonáři vyhodili (jak se často stává), tak reklamovat. Důležité je vést si fotodokumentaci. V místech dilatací betonu by měla být navlečená přes trubky chránička atd. Chtělo by to fotku.