Doporučujem ešte raz oba radiatory odvzdušniť.
Predpokladám že ide o radiatory napojené zboku.
Odvzdušnenie previesť naplnením vody zospodu, týmto postupom:
- uzavrieť radiator uzatváracím ventilom
- povoliť šrúbenie medzi ventilom a napojením na radiator, povoľovať postupne, max. cca 1/2 až 3/4 otáčky,
- počas uvoľňovania občas vyvinúť tlak/úder na radiator aby došlo k oddeleniu dosadacích plôch, v systéme je tlak a je potreba rátať s tým že voda bude striekať, obaliť handrou a hasákom povoľovať prevlečnú maticu cez handru, mať pripravenú nádobu na zachytenie vody
- až dôjde o oddeleniu, začne unikať vzduch + voda. Pokojne vypustiť cca 1 liter, aj viac
Pri tomto spôsobe je istota že radiator je naplnený vodou zospodu a to tlakom zo strany vratného potrubia.
Až pôjde len voda bez známok prítomnosti vzduchu, odvzdušniť ešte ventilkami na opačnom konci radiatorov