Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Komín na chatě.

Na chatě máme dvouprůduchový nevložkovaný komín(výška asi 6m) a jeden průduch končí ve 150cm nad zemí. Každý průduch je přístupný z jedné strany zdi a potřebovali bychom napojit krbová kamna na průduch který
nesahá až na zem. Mohlo by to takto fungovat?

Předmět Autor Datum
Podle mě, když uděláte zděř nad dvířky, by neměl být problém. Sestavoval jsem si sám zavěšený nerezo…
čechy 20.10.2011 19:39
čechy
Jen tak na okraj, žádný kominík nemůže podepsat revizi.
Otazník. 20.10.2011 19:50
Otazník.
To je nějaká blbost, ne? Revizi komínu si vyžádala i banka u které mám hypotéku, tak nejspíš od toho…
čechy 20.10.2011 19:59
čechy
A kdo jiný vystaví revizi komína když ne kominík?? Kuchař?.. nebo snad zahradník??
sHpy00n 20.10.2011 20:30
sHpy00n
Revizní technik, což kominík rozhodně není. Neplést si prohlídku komínu s revizí komínu která je vyž…
Otazník. 21.10.2011 07:13
Otazník.
A jo tak.. To se nám teda jenom srazil oficiální terminus technicus s profesionální hantýrkou. My to…
sHpy00n 21.10.2011 12:17
sHpy00n
Tak to jo, já jsem čertvě sháněl revizního technika a v dobré víře obvolával kominické firmy a komin…
Otazník. 21.10.2011 14:21
Otazník.
Zdravím, podle mě ,, moderní kominík" již může, mají různé vybavení odlišné od toho klasického před…
tr 21.10.2011 13:23
tr
Já jen že jsem slyšel, že když není komín až na zem, tak že netáhne.
sacket 21.10.2011 15:31
sacket
http://www.stavba-online.cz/komin/komin-zakladni-p ozadavky/
jindra2 22.10.2011 12:15
jindra2
A tím je to dané, doufejme že to bude fungovat. A mimochodem, i obyčejný kominík může dělat revizi k…
sacket 22.10.2011 17:59
sacket
Ne to skutečně funguje jinak, kominík opravdu nemůže udělat revizi ! Ale pokud se stane revizním tec…
Otazník. 23.10.2011 14:27
Otazník.
Ještě mě napadlo, že bych se mohl probourat až do druhého průduchu, ale byl by problém se zaděláním…
sacket 25.10.2011 07:13
sacket
Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění…
pav 25.10.2011 10:01
pav
Děkuji všem za vyčerpávající odpovědi, kdo mi může udělat revizi komínu a kdo ne. poslední
sacket 25.10.2011 12:32
sacket

Podle mě, když uděláte zděř nad dvířky, by neměl být problém.
Sestavoval jsem si sám zavěšený nerezový komín,který mi začíná 110cm od podlahy.
Ve spodní části jsou dvířka a nad nima (caa. 30 cm) mám ústí roury od kamen.
Kominík bez problému podepsal revizi a vše je podle něj v pořádku.

A jo tak.. To se nám teda jenom srazil oficiální terminus technicus s profesionální hantýrkou. My to v praxi tak nějak nerozlišujeme. Pro nás znamená kominická firma, revizák = kominík. Pochopitelně pokud někdo vystaví revizi, musí k tomu být oprávněn a vybaven kulatým razítkem. Bez debat. To by pak ty revize fakt mohl dělat každej šašek

Zdravím, podle mě ,, moderní kominík" již může, mají různé vybavení odlišné od toho klasického před lety. To jest různé kamery a optické přístroje a sondy na kontrolu. Pokud má živnostenský list a licenci na tyto práce, což můžete požadovat ukázat, není problém.

A tím je to dané, doufejme že to bude fungovat.
A mimochodem, i obyčejný kominík může dělat revizi komína, musí mít pouze určitou praxi nebo přezkoušení.
Elektrikář si taky může udělat zkoušky na revize až po určité praxi.
Děkuji za odpovědi, dám vědět jak jsem dopadl.

Ne to skutečně funguje jinak, kominík opravdu nemůže udělat revizi ! Ale pokud se stane revizním technikem, pak ano.
Tak jako Vám technik v servisu nemůže podepsat technickou kontrolu a dát známku, tak jak píšete obyčejný kominík nemůže podepsat revizi,po získání praxe nebo přezkoušení se z něho stává revizní technik s patřičným oprávněním. Tečka.

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a zároveň revizním technikem komínů, nebo specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů, nově pak revizním technikem spalinových cest.