Ano,máš pravdu.V ČR je to tak že VEŠKERÉ zásuvky přístuné laikum musí být napájeny přes proudoový chránič s vybavovacím proudem 0,03A tzn 30mA.
Více chráničů je většinou samozřejmost,většinou se dává jeden na pokoje atd.... s kontakty taky na 25-40A záleží co na něm vše je a další na kuchyň a zbytek zase větší proudová zatižitelnost cca těch 25A.Jsou i chrániče s nadproudou ochranou tzn chránič v kombu s jističem ale vybavovat celý rozvaděč jen tímto je celkem drahá sranda......
Vesměs záleží na investorovi jak se domluví s elektromontérem.