Varianta 1) Vyměnit všechny ventily za nové, funkční + na zpátečku osadit regulační šroubení.
+ odpovídá současným postupům
- bude stát pár peněz a bude s tím dost práce
Varianta 2) Rozhýbat ventily jestli půjdou
+ minimální náklady a nejméně práce. výsledek si odhadnout netroufám ale věřím že bude dobrý
- pro mně nejméně přesvědčivé
Varianta 3) Z měděného plechu vysekat kolečka velikosti 1/2" těsnění. Doprostřed vyvrtat otvory 4, 6 a 8 mm. Vypustit vodu z topení a povolit šroubení na zpátečce. Pod těsnění radiátorů 1 a 2 vložit clonku 6 mm, u radiátoru 3 pak clonku 8 mm. Radiátor 4 ponechat bez clonky. Napustit, odvzdušnit a vyzkoušet. Pokud bude výsledek nedostatečný, zopakovat a clonky o průměr zmenšit. Byla doba kdy to byla téměř jedniná možnost jak zregulovat průtoky.
+ 100% zaručený výsledek téměř s nulovým nákladem
- vzhledem k dněšním možnostem celkem výběhový model a je s tím hodně práce