Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PROSBA: Nastavení dmychadla na ČOV

Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně nastavení dmychadla na ČOV od Envipuru BC4. Je to čístírna pro 2-5 osob, ale zatím bydlíme dvá a dmychadlo zatím běží nonstop, což se mi zdá jendak zbytečný a na druhou stranu i ani nevím, zda to plní správnou funkci ČOV. Poradil nám to technik firmy, od které máme čistírnu. Prosím tedy o radu, v jakém intervalu by mělo dmychadlo běžet? Dííííííííky moc!

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Vzduch by tam měl běžet pořád. Ty bublinky rozkládají a tím čistí odpadní vodu. Nehledě na to, že kd…
rokator 09.08.2011 10:49
rokator
To jo, to já chápu, ale tak jsem si říkal, že při malém přísunu výkalů je to celkem zbytečný mít poř…
Syphoon 09.08.2011 11:01
Syphoon
Dobrý den, a nebo pokud Vám jde o spotřebu el. energie a výkon dmychadla je velký tak to jde zregulo… poslední
já2 12.01.2014 13:44
já2
Dobrý den, reaguji na Váš dotaz ohledně nastavení dmychadla pro čov. Dmychadla jsou vyráběna pro nep… nový
nymburský 21.02.2012 21:08
nymburský

Dobrý den, reaguji na Váš dotaz ohledně nastavení dmychadla pro čov. Dmychadla jsou vyráběna pro nepřetržitý provoz, pokud výrobce čov neomezí dmychadlo nějakým zařízením, jako jsou nejčastěji používané jednoduché hodiny,které nemají význam bez kontroly kyslíku v čov,dmychadlům spíše škodí časté zapínaní a přetlačování tlaku v provzdušňovacím elementu.
Na způsob práce dmychadla se můžete podívat na www.nymburskyhk.cz