Těžko odpovědět když systém nevidím. Nešlo by to nafotit? Ale myslím si, že problém by mohl být
v tlakovém rozkmitání vody v potrubí. Záleží na tom, v kterém místě je připojen tlakový spínač.
Například pokud by byl tlak. spínač umístěn poblíž čerpadla a potom by byl kus ptrubí k nádrži,
dojde k k tomuto:
Čerpadlo sepne. Než překoná setrvačnost vody v potrubí, stoupne tlak a tlak. spínač vypne.
Následně tlak klesne a spínač opět sepne. Dojde k rozkmitání vlivem setrvačnosti vody.
Může se stát, že poněkolika sepnutích se voda dá do alespoň trochu do pohybu, a proto se občas stane, že
se kmitání zastaví a spínač nevypne. Potom už je stav normální.
Pokud by se moje domněnka potvrdila, doporučuji připojit tlakový spínač přímo na tlakovou nádrž.