Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem klesá tlak v topení

Ak ma expanzomat, pokles tlaku vody môže znamenať únik vzduchu.

Vzduch môže unikať jednak cez ventil, je to bežný autoventil. Ak unikol vzduch cez ventil, je tam málo vzduchu a tým pádom malý objem na kompenzovanie objemových zmien vody. Prejavuje sa to velkými zmenami tlaku pri zmenách teploty a je to jasne viditeľné aj pri doplňaní vody. Už pomerne malý objem doplnenej vody spôsobí velký nárast tlaku v sústave.

Vymeniť ventil, kontrolovať prítomnosť vzduchu, prípadne previesť úplne nanovo naplnenie expanzomatu vzduchom podla postupu podla výrobcu.

Tiež môže, ako písal vyššie, byť prasknutá membrána, vzduch je stlačiteľný a vo vode rozpustný a postupne "mizne".

Pred podnikaním niečoho rozsiahlejšieho, odpojiť expanzomat a previesť kontrolu tesnosti membrány.


Kolko je "malý objem doplnenej vody" je u každej sústavy rôzne, objem expanzomatu a velkosť sústavy hrá velkú rolu, no majiteľ alebo kurič "svoj" systém pozná a vie to.
Ak to nevie, je totálny antitalent na tieto veci, nech si volá firmu.