Z redukčního ventilu by neměla téct voda v žádném případě. Mám dojem, že máš popletené pojmy a insta… poslední
petr_s 08.01.2011 19:56
petr_s

Z redukčního ventilu by neměla téct voda v žádném případě. Mám dojem, že máš popletené pojmy a instaloval jsi pojistný ventil s kontrolním tlakem 0,3MPa. Běžný tlak v potrubí je do 0,6Mpa, takže se nedivím, že pojistný ventil protéká.

Pojistný ventil se osazuje na přívod studené vody do boileru a většinou s kontrolním tlakem 0,6MPa. Na vstup vodovodní přípojky do objektu (za vodoměr) se doporučuje osadit redukční ventil a nastavit na něm zhruba o 20%nižší tlak, než je hodnota pojistného ventilu. Při takové sestavě by nemělo k protékání pojistného ventilu docházet.

K prokapávání může dojít při nahřívání boileru. To se dá řešit vsazením expanzomatu respektive aquamatu do systému.

Takže řešením je vyměnit pojistný ventil za hodnotu 0,6MPa (pokud to umožňuje boiler) a vyzkoušet, popř. vsadit redukční ventil.