ovládání 2 kotlů
Dobrý den ,
prosím o radu v následující věci :
V domě mám na výtápění paralelně zapojeny 2 kotle , jeden na tuhá paliva druhý je elektrokotel a řeším následující problém či jak to nejlepe vymyslet aby se automaticky když vyhasne kotel na tuhá paliva v závislosti na pokojovém termostatu zapnul elektrokotel.
Aktuálně to mám řešeno 3cest.ventilem a příložným čidlem který při poklesu teploty na teplé vodě u kotle na tuhá paliva pod 30stupňů přepne na el.kotel.Nicméně nastavení příložným čidle m je dost nepřesné a stává se že po domě cirkuluje studená voda s kotle na tuhá paliva, je prosím možnost využít nějaké osvědčenější regulace ? Používám v tomto paralelním okruhu jedno čerpadlo zapojené na teplou vodu což asi taky nebude nejvhodnější předpokládám?
Moc děkuji za jakoukoliv radu či zkušenost.
T.
Mám též dva kotle,plynový +pevná paliva.Je to rovněž řešené,jak u tebe,ale mně to funguje zcela dobře,je to zřejmě v citlivosti čidla.Používám TH167.Jinak to přepíná už při 40°C.Pokojový termostat s tím nemá nic společného.PT je připojený na plyn.kotel přes Duomix a regulátor Adex.
Velmi zajimave tema, ceka me presne totozny problem za malou chvili.
Bylo by mozne aby jste nakreslil nejaky nacrtek jak to mate resene?
Moc by mi to pomohlo, dekuji
DKK
Kotle plyn + dřevo jsou spojeny přímo do sebe teplé vody a jde to do stoupačky.Zpátečky jsou svedeny do trojcestného kohoutu a vývod do čerpadla a zpátečky topení.Takže čerpadlo saje vodu ze systému a tlačí ji do toho kotle co je zrovna v provozu.Přepínání řídí servomotor s čidlem na dřevokotli.Čidlo je nastaveno tak,že když je kotel dřevo ohřátý je to přeplé na něj.Jakmile vychladne přepne se na plyn.Plynový kotel je tzv.řídící=regulovaný pokojovým termostatem.Pokud jede dřevokotel a vytápí,termostat plyn.kot. nezapne.Když dřevokotel netopí,PT zapne kotel a protože se také přestavěl trojcest.kohout ,natápí systém.Jak jednoduché.Po zatopení v dřevokotli,se aut.přestaví trojcest a plyn .kot.se zase sám vypne.Nic se ručně nedělá jde to samo.
Pokud ten systém chápu dobře, tak pokud ti barák prochladne - velké mrazy a tudíž bude sepnutý plyn. kotel, tak nemůžeš topit dřevem, dokud to plyn nevytopí nad určitou teplotu. Tj, pokud jsou takové mrazy, že to plyn kotel nezvládá, tak si dřevem nepřitopíš... tedy pokud nedojdeš do pokoje a nesnížíš teplotu na tom termostatu.
Urobos,nechápu,jak můžeš vůbec takové bláboly napsat.Soráč.
Brý den ,
přidám se se svou troškou do mlýna ...
Jak jsem již psal uplně první - zakládal dotaz , mám kotel na tuhá a elektrokotel.Když začnu topit TP příložné čidlo po nahřátí nad 40st přepne elektroventil a vypne elektrokotel ( pokud jede ), zpět zase když dohasíná TP při poklesu pod 40st odepne příložné čidlo větev zpátečky u TP a přepne na větev el.kotle přitom sepne silovinu el.kotle který je již dál regulován pokojovým termostatem.Takže v praxi to znamená když kolem 3tí ráno vyhasne kotel na TP ten je přepnut na el.kotel , vždy je místnost ve které je pokojový termostat natopena a ráno cca 7-8 dle nastavení teploty na termostatu v závislosti na čase a pokud teplota v místnosti není sepne termostat el.kotel.Pak když jdu topit na TP tak mi zase příložné čidlo odpoji el.kotel a jedu bez regulace pokojovým termostatem na TP.
Co mám za velký problém je ten že na rozdíl od kolegy mám čerpadlo v teplé vodě nikoliv na zpátečce, příložné čidlo mám u výstupu kotle na TP.Příložné čidlo bohužel nereaguje moc přesně na teplotu vody v kotli na TP - vždy se musí ohrát trubka pak to sepne , což je můj další kámen úrazu protože voda má na budíku cca 40 cm od kotle 50st, pak se to přepne ( nedej bože když už okruh předehřál elektrokotel)přepne se elektroventil a teplota vyběhne až na 90-95 st.Proro se ptám jestli to nelze regulovat nějak přesněji.Při vypínání je opačný problém voda je již skoro studená ale příložné čidlo pořád drží a nepřepne na el.kotel a dům se vychlazuje.
Hledal jsem jednoduchší řešení a radu jak na to ?
Děkuji
Jak jsem psal,používám čidlo TH167,citlivost +-2,5°C,sežeň si ho a vyměň.
Zdravím , co jsem našel na netu tak to ale nejsou příložné termostaty ale takové ty do bojleru , ne ?
Jak to máte do okruhu připojeno ?
Kde to čidlo máte na výstupu z kotle ?
Děkuji
Správně,mám je na potrubí co nejbíž kotle(těsně za přírubou)připevněné SKpáskou.Omotané izolačkou.Jsou 3ks.Dva jsou paralelně na obou kotlech obsluhují čerpadlo.Třetí je na obsluhu trojcest .ventilu.Je též na teplé u kotle na dřevo.
Aha to mě nenapadlo
,
prosím jaké kontakty jsou zapojeny ?
To je potřeba vyzkoušet,je to makačka na bednu,já jsem to předělával,bohužel nenapsal co kde bylo,no je potřeba představa,jak to má jít.