Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ovládání 2 kotlů

PK nejde přetopit!
Neměl by jít, pokud vnitřní termostat funguje jak má.
Mimoto je vypnutý PT-pokojovým termostatem.Ten indikuje že je teplo,a tak kotel ani nezapne.
V ideálním případě.
Beru, že ten systém funguje, ale bezpečný neni, protože umožňuje sepnutí plynového kotle který není připojen k radiátorům, minimálně si bude hřát jen tak sám pro sebe což zbytečně plýtvá plyn a to po celou dobu co budeš vytápět z nějaké nízké teploty dřevem, než PT plyn kotel vypne. Ono jde o to, že do takového stavu by se to dostat nemělo, neb ten plyn by tam měl nějakou minimální teplotu udržet.
Teď jsem našel tu správnou větu:
Po zatopení v dřevokotli,se aut.přestaví trojcest a plyn .kot.se zase sám vypne.Nic se ručně nedělá jde to samo.
PK jede, zatopíš v DK, ventil se přestaví, ale PK jede stále vypne se až když se "přehřeje" či dřevem vytopíš místnost kde je PT na požadovanou teplotu a PT PK vypne. Než k jednomu z těch činů dojde, plýtváš plyn. Osobně bych ještě termostatem na DK rovnou vypnul PK.

A tomu že se PK nikdy neuvaří nevěř, soused o něj předloni takhle přišel, prostě hřál, hřál, hřál, až to už nevydržel... - spekl se vnitřní termostat, nevím jak jsou na tom nové kotle, ale tipuju, že bimetal se používá stále :-)