Prasklá smyčka podlahového topení
Dobrý den,
Už asi rok nám netopí polovina podlahového topení v místnosti. Elektrikář nám potvrdil, že je přerušená smyčka. Je nějaká zaručená metoda jak najít přesně místo kde je smyčka prasklá? Abychom nebourali celou podlahu. Napadla mě termokamera, ale pokud je ta jedna smyčka úplně 'mrtvá' tak to asi nepůjde?! Děkuji za rady...
Souhlas s předchozí odpovědí. V práci používám prozváněčku, která do kabelu pouští signál a pak sondou vyhledám kudy kabel přesně vede i když je odpojený.
To je asi dobrý nápad...Funguje je to tak, že ta sonda hledá singál od ty prozváněčky? a v místě kde signál už není tak je smyčka přeurušená, ale nemůže ta sonda být nějak rušena ostatními vodiči? Já co znám je 'hledačka kabelů' - to ale bude založeno na principu hledání kovů, ne signálu...Můžete mě prosím dát odkaz na tu sondu? Díky!
třeba tahleta http://www.direto.cz/Detail-zbozi/Merice-vedeni-DE TEKTOR-VEDENI-VOLTCTRAFT-LSG-4-DMM/3827995/