Over jednu záležitosť, a to teplotu vratnej vody v tvojom vykurovacom systeme.
Proste: ak máš po večšinu času kedy potrebuješ kúriť a kedy je najvačšia spotreba plynu, mesiace XII, I, II, III, IV, teplotu na vratnej vode nad cca 45-47 st. Celsia je kondezačný kotol zbytočný, aj kondenzačný kotol vtedy už funguje ako kotol obyčajný, nevyužiješ jeho schopnosť ušetriť pri prevádzke v kondenzačnom režime.
Aby sa toho dosiahlo a teplota vratnej vody bola čo najnižšia, radiatory v sustave s kondenzačným kotlom sa kúsok predimenzovávajú.
Takže: dobre pozri na svoje radiátory akú majú plochu a spominaj aká asi bola teplota na vratnej vode minulú zimu.