-bylo nám doporučeno dát na trubku teplotní spínač který bude spínat čerpadlo při určité teplotě-takhle dlouho trvalo než voda měla 40°C...zkusil jsem tedy čerpadlo ručně odpojit a při zahřátí kotle zapnout a opravdu je to tak lepší...
*Ano je to pravda mám to tak ,doporučuji.
-dále bylo doporučeno dát silnější čerpadlo-prý na 11 topení máme to nejslabší čerpadlo...teď ale nevím jestli je lepší dát silnější čerpadlo místo toho starého, nebo dát na na tu větev (za kotlem za čerpadlem se to rozvětvuje na dvě větve (3 radiátory a 1 v patře) a (4 radiátory a 3 v patře)), kde je teď 7 radiátorů další čerpadlo...???
*Nesmysl,čerpadlo stačí.
-bylo doporučeno dát k čerpadlu filtr-je to potřeba?
*Nedávat,zanáší se,nikdo je nečistí=to zdroj poruch.
-dále bylo doporučeno dát čerpadlo na trubku vedoucí do kotle (ne na teplou směrem od kotle)????!!!! má to tak být???
*Nesmysl,je to úplně jedno.
-máme ještě jeden nepoužitý radiátor (s žebrováním uprostřed) na půdě a bylo nám doporučeno dát ho do kuchyně (malá místnost) místo toho co tam je teď (plechový bez žebrování)-prý předá víc tepla a má menší objem, takže by nemuselo být v okruhu tolik vody...co myslíte-máme ho tam nechat dát?
*Další nesmysl,pokud tam není zima,není důvod ho měnit.
-ještě bylo doporučeno dát ventily na odchozí trubku u radiátoru na té menší větvi a přiškrtit tím průtok-prý je to nevyvážené (a je pravda že kdyby si tem přiškrtil radiátor, tak by to moc nevadilo-v jedné místnosti jsou dva a je tam pak 27°C)...nevím no...
*Na co?Kohouty jsou snad funkční ty co tam už jsou?Proč dávat další?
-když byl vypuštěn celý okruh, tak jsme zkusili "odjistit" ventilek na expanzní nádobě a tlak tam byl-takže asi funguje...
*To je dost "srandovní"zjištění=v návodě je to přece jinak?Je tam že se měří tlakoměrem na pneu,a taky přesně jaký tlak tam má být.