privodny kabel na 25A
Aky priemer / prierez by mal mat privodny kabel Cu od hodin do bytu ak je pouzity istic 25 A? Vdaka.
Aky priemer / prierez by mal mat privodny kabel Cu od hodin do bytu ak je pouzity istic 25 A? Vdaka.
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
A ja ti zamotam hlavu a reknu ti, dej tam aspon desitku. Ne ze by ta 6ka nestacila, ale rezerva se h… bahno 21.05.2010 13:25 |
bahno | |
To je nesmysl, 10ka snese přes 50A, při 25A jističi to nemá smysl.
Jindra nový jindra2 21.05.2010 17:22 |
jindra2 | |
Minimální průřez by měl mít 6mm2.. a pokud je to u PRE, tak buď můžeš použít CYKY 5Cx 6.. nebo 4x 10… nový mikeš 21.05.2010 19:32 |
mikeš | |
No 6 bude . . . je to metuce, mm a mm2 . . . na priemer moze mat 2mm, mozno viac . . . nový lubik 21.05.2010 23:09 |
lubik | |
Je to děsně složitý:-D Pí x r2 Průměr cca 2,76mm = 6mm2 nový Zerozero 21.05.2010 23:56 |
Zerozero | |
nie zlozite, ale kazdy pise 4, 6, 10 . . . clovek nezbehly si predstavi v prvom momente priemer . .… poslední lubik 22.05.2010 14:49 |
lubik | |
Neslyšel jsem o tom,že by někdo použil do normálního bytu přívod větší jako 4 mm 2
Ale tady si vyber… nový Jabraka 22.05.2010 06:22 |
Jabraka | |
technik3.html Bod 6. nový Zerozero 22.05.2010 11:27 |
Zerozero |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
A ja ti zamotam hlavu a reknu ti, dej tam aspon desitku. Ne ze by ta 6ka nestacila, ale rezerva se hodi a na tech par metrech je to minimalni rozdil.
To je nesmysl, 10ka snese přes 50A, při 25A jističi to nemá smysl.
Jindra
Minimální průřez by měl mít 6mm2.. a pokud je to u PRE, tak buď můžeš použít CYKY 5Cx 6.. nebo 4x 10... Zásadní je však mít u elektroměru stejné průřezy na svorky !
No 6 bude . . . je to metuce, mm a mm2 . . . na priemer moze mat 2mm, mozno viac . . .
Je to děsně složitý
Pí x r2 Průměr cca 2,76mm = 6mm2
nie zlozite, ale kazdy pise 4, 6, 10 . . . clovek nezbehly si predstavi v prvom momente priemer . . .
. . .
Neslyšel jsem o tom,že by někdo použil do normálního bytu přívod větší jako 4 mm 2
Ale tady si vyber,co je k dispozici.
http://www.elektrovalenta.cz/?p=productsList&iCate gory=25&page=1
JABRAKA
technik3.html Bod 6.