Abych k tomu taky něco kecnul, když jsem ten elektrikár Bacha na to! Rozsáhlejší rekonstrukci el. instalace, nelze dělat bez předchozího schválení dodavatele elektřiny. Měl by být projekt a potom revize. Jinak hrozí i odpojení proudu.(když na to přijdou). Jinak tedy, podle mně stačí jeden chránič na celý byt. Také bývá chráničem vybavená jen koupelna, a ostatní se nechá bez chrániče. Záleží na tom zda se dělá nová instalace nebo jen část. rekonstrukce. Pokud se chráničem osazuje starší dvou (čtyř) vodičová soustava, tak bacha! Musí se všechno za chráničem předělat na tří (pěti) vodičové vedení, tedy nové kabely a celé zapojení. (což je dost velká rekonstrukce). Chránič se dává 30mA, vypínací čas 30mS. 10mA se používá pro lékařské, nebo vzlášť náročné účely. Nic ale nebrání použít chráničů více, na jednotlivé větve, ale musí se dbát na správné zapojení. Musí být správně rozděleny pracovní "nuláky", které se pak nikde nesmí spojit, atd. Jinak to nefunguje, nebo samovolně vypadává. Také nesmí, nikde za chráničem, dojít ke spojení ochranného a pracovního "nuláku", (to platí pro chrániče všeobecně). Vzhledem k tomu že blbě zapojený chránič může být nebezpečnější než instalace bez chrániče, tak bez příslušných znalostí, bych úpravy bez spolupráce zkušeného elektrikáře nedoporučoval. No snad tady nedělám moc chytrýho, když tak mě někdo vyhoďte