Problem je, ze ty 10mA 1] skoro nejsou, nikdo je nema 2) kdyz uz je ma, sou strasne drahy 3) sou nachylny na vybavovani leakage currentem. Ve variante 1ks na celej barak bych to jistojiste zavrh. Pro jisteni 1 zasuvky pro opravy el. zarizeni je to prakticka alternativa oddelovaciho transformatoru
Dalsi vec je, ze "povolenej" proud uz dneska je jenom 2.5mA. 10mA clovek sice prezije, ale uz je to dost. Ale ono nevadi ani tech 30mA. Takovej proud TRVALE sice cloveka zabije, ale finta je v tom, ze ten chranic vypne dost rychle. Sice asi spatne chrani pred drobnejma kopancema v galosich na line, ale dobre vypina pri padu fenu do vany - a o to jde.
Jisticochranice jsou drahy, to by se nedoplatil, i kdyz reseni je to hezky.