Pánové, nedá mi to a popíšu, jak to mám s plynem v baráku, co jsem začal stavět synovi. Dle schválen…
L-Core 06.05.2010 14:25
L-Core
Tak jsem dostal konečně odpověd od instalatéra, který mi dělá rozvody v domě. Tu trubku zaizolovat m… nový
kk 30.06.2010 11:51
kk
Dobry den. Mam tazene plynove potrubi v silnostenne kovove trubce kolem domu zasekane ve zlabku v ci… poslední
pospa65 22.10.2013 20:41
pospa65

Pánové, nedá mi to a popíšu, jak to mám s plynem v baráku, co jsem začal stavět synovi. Dle schválené projektové dokumentace, jižní Morava.

Prostupy přes zeď v chráničkách, ale dlouhé štreky ve zdi bez. Do patra ale s plynem nejdu. Plyn vede pouze do technické místnosti ke kondenzačnímu kotli.

Projekt. dokumentace: plány

Tech. zpráva: 1 2 3

Tak jsem dostal konečně odpověd od instalatéra, který mi dělá rozvody v domě. Tu trubku zaizolovat mirelonovou izolací, a zakrýt jí ocelovým vinglem proti případnému budoucímu vrtání do fasády a jejímu případnému narušení. Samozrějmě vše bude schováno pod fasádou. Ten mirelon kvůli ele. náboji mezi mědí a ocelí.

Dobry den. Mam tazene plynove potrubi v silnostenne kovove trubce kolem domu zasekane ve zlabku v cihlach. Ted nastala situace kdy musim potrubi obnazit je totiz v urovni soklu na ktery musim aplikovat xps polystyren pomoci lepidla. Vadi to necemu? Pokud ano jak vypada ta chranicka a jak se aplikuje nebo doporucte nahradni reseni jakoz to nejaky obal ci co? Dekuji