Koupelnový žebřík
Připojení koupel. žebříku
Autor: vladajanis® Datum: dnes 09:58 odpovědí: 0
Chtěl bych se zeptat na následující věc:Včera jsem připojoval koupelnový radiátor (žebřík,tedy připojení zespodu) a radiátor nehřál.Až když jsem prohodil vývody. tak začal
topit normálně.Musí být přívod tam, kde je nahoře odvzdušňovák nebo je to jedno?Podle mého názoru by to mělo být jedno, ale nechám se poučit ,resp. to prosím vysvětlit.A pokud je to jedno, tak proč to netopilo i když to bylo odvzdušněno?Byl tam někde vzduchový pytel?Děkuji za od
Je to kombinovaný žebřík s elektrickým ohřevem? Tam je zpětná klapka, aby to neohřejvalo celý barák. Dále má radiátor regulaci průtoku dole pod krytkou, je tam imbus na regulování. Způsob připojení je na přibaleném letáčku který je u každého radiátoru.
Už jsem ti odpověděl jinde,ale ještě jednou.Pokud jsi na tlakovém systému topení s čerpadlem,tak bych přívod dal zespodu.Při spádovém topení bych naopak přívod situoval shora.Pozor na nastavení spádu trubek přívodu a odpadu.
JABRAKA
Ale on má žebřík s přívodem i odvodem dole. Psal to o kousek výše, stačí číst.
Není to tlaková soustava, ale samotíž a pokud jsem viděl,tak se tyto žebříky zapojují odspodu.Elektr. topný člen tam není.V.
Pokud máte samotíž,tak by se měl udělat přívod z vrchu,v takto připojeném radiátoru teplá voda naráží na studenou v radiátoru a nemusí se tam dostat.Takto Vám to může topit i nemusí.Když je přívod z vrchu voda má nájezd a tím začne kolovat.Takto zapojený radiátor (oba dva ze spodu) se zapojuje při nuceném oběhu (při použití čerpadla)
Na samotíž funguje jen přívod zvrchu a stejně spíš nefunguje,neb žebř je průměrově dimenzován na čerpadlo.Jako topenář vv bych žebř nikdy na samotíž nedal.