Bojlery by měly být vybaveny redukčním ventilem prakticky vždy. Tlak 5 -6 Atm. bývá ve vodovodu běžně. Bojlery jsou na tento tlak sice konstruovány, ale při menším tlaku méně trpí pnutím ve svarech a těsněních. Při menším tlaku lze předpokládat vyšší životnost, než to někde začne téct. Pojistný ventil bývá nastaven okolo 6-ti Atm. Po nějakém čase se pružina trochu unaví a pojistný tlak se sníží, takže začne otvírat třeba na 5 - 5,5atm. Je li tlak vody v podobné hodnotě, pochopitelně poj. vent. teče. Vyměníme pojišťovák a situace se za čas opakuje. Navíc při každém zavření vody (a to nejen v našem domě), vznikají tlakové rázy, které o mnoho převyšují hodnotu poj. vent. Tím dochází při každém rázu k pootevření poj. vent. (rázy jsou velmi časté). Nejlepším řešením je tedy použití redukčního ventilu a nastavení tlaku okolo 3 až 4 Atm. Není nutno montovat red. vent. do hlavního přívodu. Je možno jej vřadit jen do přívodu vody do bojleru. (To v případě, že montáž do hlavního přívodu by byla problematická. Jinak je vhodnější redukovat tlak v celém rozvodu, aby byl stejný tlak ve studené i teplé vodě).