Venkovní zásuvku natáhni z domovního rozvaděče (tam kde se nachází jištění ostatních okruhů v baráku) kabelem cyky 3x 2,5.
(zasekat nebo el.lišty)
požadavky.:
1) venkovní zásuvka musí být GO (krytí minimálně IP 44 )
2) zásuvka musí být přes proudový chránič... 30mA
3) samostatně jištěná ! ( můžeš použít chráničojistič, tím vyřešíš bod 2,3) max. však 16A
4) na jaký podklad bude montována (hořlavý,nehořlavý)
ABB vyrábí (nejen) zásuvku s vypínačem v béžové barvě a můžeš to přimontovat na hořlavej podklad
teď mi ještě řekni, co tam chceš za vypínač a co budeš rozsvěcet?
1) venkovní svítidlo krytí minimálně IP 54...
2) na jaký podklad bude montováno? ohlídej si značku F a nebudeš muset dávat podložku.