Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem srážení vlhkosti na bednění pod bitumenovou šindelí.

Jak již bylo řečeno, kondenzát se vytvoří na předmětech u nichž teplota vůči okolnímu prostředí klesne pod hranici rosného bodu, tzn., že se tomu v podstatě zabránit nedá, jakmile pod studený bednění foukne teplejší a tím pádem vlhčí vzduch, tak se to vysráží, prkna něco natáhnou do sebe podkladový pásy taky ale když je toho moc, tak to bude kapat akorát v odvětráváných prostorách jako je zřejmě i stodola to zase uschne, pokud ovšem to kape do něčeho co by se poškodilo, tak jedině natáhnout tu fólii, kontaktní má tu výhodu, že díky kónickým kapilárám i když se kondenzát udělá pod fólií, tak ji to vysaje na povrch, co se týče podladových pásů ty by se mohly rozdělit do dvou skupin na vyrovnávací vložky a hydroizolační pásy, u obou skupin se šindel oddělí od prkna a dýchá to pod ní což pokud se šindele položí jen na prkna nebo asfaltové pásy, tak to moc nedýchá a díky kondezu to dokáže pod tím plesnivět, mezi asi nejznámější a nejlevnější vyrovnávací vložky patří TIROS je ale nasákavý a tak se může pokládat u střech se spádem nad 20°, pod 40°bych nešel, z hydroizolačních např. od IKO Armoubase Pro ale je jich celá řada