Bit. šindele mají minimální tepelnou setrvačnost, rychle se ohřejou a rychle vychladnou, u obytných budov s nedostatečným odvětráním může docházet ke kondenzaci vhkosti z interiéru ale i odvětráné střechy si natáhnou vlhkost z exteriéru a opěr se objeví kondenzát, pokud ta střecha je řádně odvětraná ( samotné hřebenové větrání není žádné větrání, vzduch musí proudit od okapu k hřebenu, protože střecha musí ne jen větrat ale bit. šindel se musí v létě i chladit což větrání v hřebenu nic z toho nezaručuje )a pod šindelí je k tomu určený podklad ne typu pískovaná lepenka, tak vše zase odvětrá, pokud by přeci jen odkapávající kondenzát byl problém, tak mezi krokve natáhnout difůzně otevřenou ( kontaktní ) fólii ne difůzku typu igelit, tam se sice uvádí, že jsou to difůzní fólie ale zkutečnos je dost diskutabilní, pak by vše mělo fungovat k plné spokojenosti.