Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s kotlem

Expanzomat natlakuj, tam má byť tlak aj v prípade že v systeme je tlak nulový.

To však nerieši unik /stratu tlaku v topnej sústave. Musíš identifikovať miesto úniku. Pozri do papierov a natlakuj sústavu na maxímálny pretlak aký je udaný, bude to cca 4-6 Bar, samozrejme pri studenom kotli. Pravdepodobne tento tlak nedosiahneš pretože začne prepúštať poistný ventil. Aspoň by to tak malo byť. Nechaj natlakované tak hodinu. Potom začni hladať. Pokús sa nájsť miesto úniku. Dobrú baterku, prezrieť kotol vo vnútri. Prejsť po rozvodoch aj neprístupnú miesta. Niekde sa voda objaví ak uniká.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny