To je tak, když více lidí dělá jedno. Výstup teplé vody z kotle je osazen kulovým ventilem z důvodu oddělení od jiného zdroje(plynového). A tady se stal ten kámen ůrazu (naštěstí ne doslova).
Píšeš že na kotli máš sotva 1 bar. Tvůj pojištovací ventil má dvojnásobný otevírací tlak hodnoty tlaku, což by odpovídalo u našeho kotle (1,3bar při ohřáté vodě-2,5 bar pojištovací ventil).
Stále zastávám názor, že ventil je u našeho kotle předimenzován a raději bych trasu osadil ventilem o menším otevíracím tlaku, třeba 2bar, protože se při provozu k tomuto tlaku ani nepřiblížim. Na expanzní nádobě mám největší pracovní přetlak udaný od výrobce 2,5baru. Věř mi neni nic příjemného když tě z postele zvedne zvuk prýskající barvy mezi žebry radiátoru.
Doplnuji, že pojištovací ventil byl montován dodatečně a ne výrobcem. Byl nám doporučen instalatérem. Kotel je starý 30 let, litinový.