Ovládání přímotopu
Zdravím, poraďte prosím, jak připojit pokojový termostat s bezpotenciálními kontakty k přímotopu.
Přímotop nemá přímé propojení pro termostat. Přímotop má dvě žíly, ochranu a fázi. Mohu do termostatu připojit přerušený zelenožlutý ? Díky...
Co je to za termostat ? Název, výrobce...Přímotop nemá žádné ovládání ? Pak podle mě sehnat relé + trafo-napaječ k ovládání relé a dát to dokupy.
Jestli to je termostat z řady PT (například PT 30), tak kontakt smí spínat max. 5A, což je 1150W. Má-li přímotop větší příkon (jakože zcela jistě ano), pak se musí spínat přes stykač.
OK, díky...
A HLAVNE SE NESMI SPINAT ZELENOZLUTEJ - to je ochrana, na nem nesmi byt zadny prvky umoznujici preruseni. Obvykle se spina cernej, faze.
(a jinak k RCE, vytapime primotopama a zadnej nema vic nez 1kW)
Avšak proud při zapnutí bývá obvykle kapánek větší a ten by kontakty termostatu nemusely při dlouhodobějším spínání snést.
Přímotop má 1500W, a tenhle termostat by to měl, pokud se nepletu, vyřešit - spínaná zátěž až 8A...
http://www.pj-shop.net/infrashop/?p=productsMore&i Product=1&sName=Pokojovy-termostat-Euro-91-N
Typ termostatu nebyl udán, jen jsem hádal. Bacha, dobře přečíst návod. Údaj 8(3)A může znamenat 8 špičkových (při sepnutí) ale jen 3 trvale. Nebo se dělají dvě varianty, jedna 8A a druhá jen 3A.
230V, 8A odpor., 3A indukční - pomerne bezny, protoze indukcni zatez ti pri rozepinani opaluje kontakty, tak je prisneji omezena. Ale primotop je prakticky ciste odporova zatez(coz by treba ventilace nebyla, kdyby byl ten termostat zapojen "obracene" pro chlazeni), takze by to melo fungovat v pohode, i kdyz si myslim ze spinani pres stykac je takovy "cistci". Ale znova, dle tvrzeni vyrobce by to fungovat melo.