Ak bola sústava spustená a plní sa vodou je potrebné aby ventily na radiatoroch boli otvorené, je predpoklad, ak je všetko správne vyspádované že ostane minimum vzduchových bublín. Ak nebudú ventily otvorené potom ešte dlhý čas dochádza k odvdzušňovaniu na automatických ventiloch a neustále je potreba vodu doplňať. No podobná situácia je aj pri zle vyspádovaných alebo členitých rozvodoch.
Ak ide o bežné doplňanie strát topnej vody, nezáleží na tom či sú radiátory otvorené alebo zavreté.
Vhodné je sledovať množstvo dplňanej vody, mnoho to napovie o tesnosti sústavy. Najlepšia je ak je namontovaný merač a zapisovať stavy. Je to otázka neveľkej sumy a malo by to byť samozrejmosťou. Ak je to uzatvorená sústava a vyvstane potreba častejšieho doplňania niekde je netesnosť. Samozrejme každá sústava má určitú mieru netesnosti, no je potrebné vedieť čo je na danej kotolni normálne a čo závada.