Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno porucha F1 - kotel Protherm

Občas se mi na kotli objeví porucha F1. V čem může být problém a jak to řešit? je to docela nepříjemné, když má kotel ráno sepnout a nic a já pak musím vstávat do zimy...porucha se objevuje nepravidelně. Bohužel už je po záruce, takže díky za případné zkušenosti s cenou servisu tohoto problému.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Příčínu poruchy F1 jsem našel v řídicí jednotce - je tam relé Schrack V23148-B0010-A101, 18V - to js…
schrack 06.03.2010 18:59
schrack
Prosim ta kde sa da zohnat to relatko mam ten isty problem ale nemozem ho nikde najst.Dik
piso1 10.10.2010 09:25
piso1
Co se zeptat v servisu? network.php
Kurt 10.10.2010 09:33
Kurt
Tam ti relatko nepredaju ,predaju alebo vymenia celu dosku
piso1 10.10.2010 09:37
piso1
V ČR se sehnat dá tady, na Slovensku nevím.
Kurt 10.10.2010 20:29
Kurt
Na Slovensku je také relé dostupné napr. tu https://www.soselectronic.com/products/te-connectivity-s… nový
itechnik 30.11.2020 14:35
itechnik
Dnes mě postihla na mém kotli závada F1, mám kotel Protherm Tiger 24 KOV - ZP dle štítku z roku 1999…
Karlos Praha 15.05.2013 01:47
Karlos Praha
Vlezu do sprchy, pustím vodu, čekám na teplou a nic. Vylezu, kouknu na kotel, na něm svítí F1. Resta…
Martin_B 06.10.2013 19:58
Martin_B
Nemůžu najít to červené tlačítko :-( Andy
Andrea Nováková 02.01.2016 08:55
Andrea Nováková
Asi máte jiný kotel. Co čekáte za radu, když se ani nezeptáte?
Kurt 02.01.2016 22:24
Kurt
zdravím, ani v návode neviem nájsť také tlačítko na KLZ 20. Je tam niekde skryté? dik za radu, milan poslední
Frodo 14.05.2022 09:05
Frodo
Dobrý deň mám Protherm tiger 24 koz. Kotol vôbec nereaguje na nastavenú teplotu. Hreje do maxima na… nový
Andrejoty 18.08.2021 20:21
Andrejoty
dobrý deň mam kotol Protherm medveň 30 klom. neustale ( každe ráno ) je na ňom chyba F1. Čo to môže… nový
lorem 24.11.2021 23:10
lorem
Největší pravděpodobnost špinavá nebo zdeformovaná ionizacní elektroda. Když ne, tak potřebuje seříd… nový
Gavo 25.11.2021 06:21
Gavo

Příčínu poruchy F1 jsem našel v řídicí jednotce - je tam relé Schrack V23148-B0010-A101, 18V - to jsem vyměnil a u dalšího relé (hned pod ním)NAIS AJS/1312/A09 byly studené spoje. Po opravě kotel šlape jako hodinky:-). Snad vám to pomůže.

Dnes mě postihla na mém kotli závada F1, mám kotel Protherm Tiger 24 KOV - ZP dle štítku z roku 1999, ten přestal dávat telou vodu. Zaplo se jen čerpadlo, žádný plamen, pak hlášení F1. Restart nepomáhal, žádný plamen. Pomohlo mi zamačknutí červeného tlačítka čidla na snímači přehřátí kotle. To čidlo - snímač je při sundaném předního krytu na trubce vlevo nahoře, vedou k němu dva vodiče, u mého kotle jsou oba takový šedý. A hlavně celý snimač je pod jakousi gumovou krytkou béžové barvy, která je na něj navlečena, teprve když se stáhne tato krytka tak je vidět ten snímač - dva kontakty s napojenými dráty a mezi nimi to malé červené tlačítko. Opatrně jsem ho zatlačil pomocí tužky, lehce zacvaklo. A kotel pak po připojení do zásuvky (pro bezpečnost odpojit ze zásuvky proudu) a po zapnutí a restartu hned naběhl, objevil se mohutný plamen v tom roštu co ohřívá vodu a kotel zase jede. (Mezitím jsem také ješte doplnil vodu na tlak cca 1 atm, byla před tím jen asi 0,4 atm, proto to možná vypadlo, napouštěla se celá vana a došlo možná k přehřátí z důvodu nízkého tlaku). Takže to zatlačení červeného tlačítka na snímači mi pomohlo a kotel začal pracovat a znovu dává teplou vodu. Bylo to jako když je vyhozená pojistka či jistič. Karlos Praha

Vlezu do sprchy, pustím vodu, čekám na teplou a nic. Vylezu, kouknu na kotel, na něm svítí F1. Restartuju, vypínám, nic nepomáhá. Hledám na netu, vidím kutilskou poradnu, vyberu téma , čtu vlákno, sleduju debatu o relátku, začínám se smiřovat, že dneska se už neumyju. Na konci vlákna vidím příspěvek o čidle na snímači přehřátí kotle. Jdu ke kotli, vypojím ze sítě, sejmu kryt, stisknu červené tlačítko, nasadím kryt, zapojím do sítě, kotel blafne a je po závadě. Díky za záchranu. Martin

Dobrý deň mám Protherm tiger 24 koz. Kotol vôbec nereaguje na nastavenú teplotu. Hreje do maxima na 82° a potom ho vypne tepelná poistka. Vymenil som obe teplotné čidlá, ale žiadna zmena. Na ohrev úžitkovej vody zas prehnane hreje. Po zapnutí do elektriky klasika hreje na 80 stupňov, lenže pri tej 80ke neuberie na plyne a keď dosiahne 80° tepelná poistka ho vypne do F1. Keď som skúsil prišktiť plyn hlavným prírodným ventilom mimo kotla aby plameň na horáku nebol taký intenzívny, kotol zas ohrieval úžitkovú vodu normálnym spôsobom a fungoval normálne. Vykurovanie do radiátorov bez zmeny. Hreje do 82° a tepelná poistka ho vypne. Vie mi niekto dať tip?

Největší pravděpodobnost špinavá nebo zdeformovaná ionizacní elektroda.
Když ne, tak potřebuje seřídit (vyměnit) plynovku, elektronika, nízký tlak plynu,.......
Všechny zásahy na plynovém zařízení musí provádět servisák.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru