Mám také kotel Protherm provozovaný 12 let. Hned po zprovoznění tohoto kotle mi pořád nerovnoměrně hlásil poruchu F3. Podobně vypadával jak popisujete. Po dlouhodobém zkoumání servisním technikem se přišlo na to, že stéká kondenzovaná voda z komínu do hořáku a tím kotel vypadává. Po přidání mezikusu do komínu, který zachycuje a odvádí kondenzát do odpadu, byl tento problém vyřešen. Od té doby se porucha F3 nikdy neopakovala. Než na to servisák přišel, vyměnil skoro polovinu věcí. Ještě že byl kotel v záruce a neplatil jsem nic. V té době byl mezikus v komínu jen doporučen a moc se nedával. Po nějaké době jsem se o tom bavil s prodejcem a nyní by měl podle něj už být povinou výbavou. Nevím, jestli jsou kódy poruch i po tolika letech pořád stejné, ale mohlo by vám to třeba pomoci.