Ahoj,
je to jednoduché, orávě jsem to absolvoval, takže díky za radu!
Pozn. Mám kotel Protherm Tiger 24kW, r.v. 2001.
Kotel vypnout, odpojit od sítě, zavřít přívod plynu.
Sejmout přední kryt - trhnutím, je jen nacvákávací. Odpojit zemnící kablík od fastonu čelního krytu.
Sejmout další kryt s průhledovým sklem - odstranit dva křížové šrouby na čele krytu, povolit upevňovací spony (2 nahoře, 2 dole), sejmout kryt. Zmiňované tlačítko je pod ním vlevo na trubce, jak popsáno jinde.
Sejmout kryt spalovacího prostoru - čtyři křížové samořezné šrouby zepředu, dva seshora. Nejlépe vysavačem vysát nečistoty z výměníku a z hořáků. Jemně.
Postup montáže v obráceném pořadí.
Celé to trvá asi 30 minut, podle toho, jak pečlivě chcete čistit. Před nasazením druhého krytu zkontrolovat zda není voda v expanzní nádobě (úplně vpravo nahoře, je tam něco jako ventilek od pneumatiky). Pokud z něj teče voda, připojit kompresor nebo pumpu a natlakovat na hodnotu, předepsanou výrobcem..
A mělo by být na topnou sezónu vystaráno...