Zahřívávní jističe
V domě máme etážové vytápění pomocí elektro kotle Protherm 15 KB. Tento kotel je jištěn 3 - fázovým jističem 25 A, který se v současné době začal zahřívat a následně vypadávát. Kotel je starý 15 let a jistič 3 roky. Je možné, že by jistič po třech létech byl porouchaný? Myslím si, že porucha bude pravděpodobně v kotli. V každém případě, již sháním servis. Jaký máte na to názor?
Jistič má zcela určitě tři okruhy a tři cívky.Asi každá cívka má tepelnou pojistku,ta právě při dlouhodobém proudovém zatížení se ohřeje nad normu a vyhodí proud.Chtělo by to měřák a měřit odběr z každé fáze zvlášť.Také by bylo vhodné změřit odpor všech topných článků.Servizáci to ale udělají jako první věc.
JABRAKA
Bez merania je to veštenie. Skús dotiahnuť skrutky na ističi, ak ohrev neustane, vymeň ten istič za typovo zhodný, nie je nejak drahý. Ak stav bude pretrvávať, servis kotla, to už bude asi drahšie.
Jedině změřením proudu ve fázích...pokud jsou rozdílné..vadné tělesa..popř. izolační stavy těles...
Je možné pokud bude jistič typu bau-tes aneb super-hyper...kvalitní jistič se v těchto obchodech nedá koupit!!