Aby ste dostali aj odpoveď na pôvodnú otázku...
Hodnota "U" znamená, koľko energie (vo forme tepla) utečie cez 1 m2 zasklenia (alebo hocijakej inej konštrukcie) pri teplotnom rozdiele 1 kelvin (°C).
Teda ak máte na dome 20 m2 trojskla (nie celých okien, len skla) s Ug=0,8 W/(m2K), pri celodennom mraze priemerne -12°C a inter. teplote 22°C, čiže delta T = 34 °C, utečie: 0,8 x 20 x 24 hod. x 34 = 13 kWh.
Pri použití 3-skla s Ug=0,5 by to bolo 8 kWh.
Pri dvojskle s U=1,1 by počas rovnako mrazivého dňa utieklo 16 kWh.
Avšak, solárne zisky budú u trojskla menšie než u dvojskla. To môže byť výhodou v lete - domy sa menej prehrievajú, resp. sa neprehrievajú.
Ak sa rozhodnete pre trojsklo, určite uprednostnite s Ug=0,5-0,6 W/(m2K). U=0,8 sa od dvojskla moc nelíši... iba čo je ťažšie.