mým záměrem bylo zjistit, s jakou chybou měření můžu u levného měřáku SOLID DT21 počítat, zda se účiníky při pracovních odběrech umravní a zobrazený údaj je použitelný.
dnes jsem to porovnával s kolegovým Voltcraft Energy monitor 3000, a není to tak špatné:
- ten levný krám dt21 ukazuje činný odběr spotřebiče (přestože má na displeji jednotku VA), to jsem nečekal.
- nízká cena je daná jednoduchostí - jednochip uvnitř používá nízké rozlišení A/D převodníku (8bit), to odpovídá rozlišení měření proudu 60mA (z povoleného rozsahu 16A). nejdou s tím proto kontrolovat spotřebiče v pohotovostním stavu - o většině šmahem prohlašuje že berou "nula", což není úplně pravda.
nějaká čísla:
32" lcd tv: 87W, účiník 0.96 / v pohotovostním stavu 1W (zdánlivý příkon 15VA), účiník 0.05
kancelářský pc s 19" lcd: 80W / vypnuto 3W (17VA).
malá laserovka: při tisku asi 280W / v klidu odběr kolísá kolem 5W jak občas zjišťuje na síti jestli není něco k tisku.
celkem mi klidový odběr různých spotřebičů (minivěž, dvd, tiskárna, tv, router, pc, monitor, hodiny, mikrovlnka) vyšel na 35W, při průměrných 20h nečinnosti denně * 365 to je 255kWh ročně; asi 1000kč.