Z firmy mi volali niekokoľkrát. Podotýkam jednali veľmi slušne, na rozdiel od pripadu z minulých rokov, kde mi v telefóne nadávali a vyhrážali sa súdmi (šlo o 2 firmy, ktoré boli v spore), empaticky az s nádychom veď pomožte, vidíte, že nám ubližujú. Že či by sme nezmazali vlákno, lebo ich silne poškodzuje. No možno by sme aj zmazali, keby sa neudiali nasledovné veci. Šlo hlavne o provokáciu usera BlankaH, ktorý ma vo vlákne viacero príspevkov a podprahovo sa pokúša ovplyňovať nespokojných zákazníkov. Čoho je moc to je moc....a tak vznikol tento článok.
Přejít na článek
zdravim vazeni radci ...
tak resim podobny problem.
Postavil jsem stodolu, sloupy 45x45 mezi nima 15cm pricka z klasickych cihel.
Na 13m delky je 6 sloupu (2 okrajove a 4 mezi).
Statik mi spocetl venec 30x30cm armovany 12tkou roxorem, 3 pruty dolu a dva nahoru.
Zetepleni u mne nehraje roli, vysvetlil mi ze u mne se ani tak nejedna o klasicky venec jako spis o "preklad" ktery vahu krovu a podlahy roznese na ty sloupy ...
Navic to nebude klasicky venec dokola ale pouze na stenach, stity zustavaji stavajici po stare stodole a nenesou nic.
Co tak ctu tady cisla od Vas, tak mi to prijde nejak moc ...
Mel by na to nekdo nejaky nazor?
Skoro se divím, že je dole jen dvanáctka a bez "hupů". Ale jestli to spočítal statik, pak je to jistě v pořádku.
blby dotaz ale co je to "hup"?
Úplně jsem zapomněl. "Hupy" roznášejí smykové namáhání. viz prvek 2 na obr.