"Součinitel prostupu tepla U, resp. tepelný odpor R v minulosti i nyní předepisuje ČSN 73 0540. Splnění této normy se považuje za tzv. dodržení obecných požadavků na výstavbu. Bez jejich splnění by stavba nebo rekonstrukce neměla dostat stavební povolení, podobně jako např. při nesplnění hygienických limitů."
Pro šikmou střechu je to Umin = 0,24W/m^2K a doporučená je, mam pocit, kolem 0,18 => čim níž tim líp. Samotný XPS (Gematherm sem našel jako EXTRUDOVANÝ PS) tl. 100mm jako kce střechy (krytina a palubkový podhled má tep. odpor zanedbatelný) má U kolem 0,35 a výš. Tak nějak o fous vyhovuje těch 160mm, ale to při těch lepších vlastnostech (co nejnižším součinitelu tepelné vodivost lambda). Takže bych se na to ještě hodně vyptával.. A navíc, co to je vlastně za střechu? Jestli se ten polystyren vkládá mezi krokve, tak tloušťka krokve 100mm taky neni moc. :)