Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nové rozvody elektřiny v panelákovém bytě

KEJKI3:
To je dáno tabulkou zatízitelnosti vodičů. Obvykle se samozřejmě předpokládá bětší zatížení zásuvkových obvodů. Zapneme-li například přímotop 2kW a k tomu si jdeme uvařit kafe konvicí 2kW a je to na jednom zásuvkovém okruhu, míme rázem proud cca 20A, takže samozřejmě průřez 2,5mm2 je na místě. Pro pračku to chce samostatné vedení.
Pak je tu selektivita jištění obvodů, talže pro 20A jistič zásuvek a jeden 10A jistič světel je tu rázem 30-35A hlavní jistič.
Samozřejmě platí, že se na jeden zásuvkový okruh smí pověsit maximálně 10ks zásuvek, přičemž dvouzásuvka se bere jako jeden kus.
Ono by se toho dalo napsát dalek více, ale to jen na přibléžení problému.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny