Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ocelova vaznice

Projektant me do krovu nakreslil dve ocelove vaznice. Tedy profil U18, celkem toho vychazi cca 50 metru U profilu. V skladu hutniho materialu to nacenili na 40000Kc. :-?:-?:-? Nevite nekdo, jak a kde to sehnal levneji? :i: DEKUJI

Předmět Autor Datum
co to mas za strechu? bejt tebou tak ty plany strechy rozposlu nekolika firmam zabyvajicim se stavba…
ajajaj 27.09.2008 19:40
ajajaj
To by měla být celokovová střecha(vazba)? Mrni na obrázek.Jedná se o pozici4? Vazba Můžeš popsat zhr…
Sancha 28.09.2008 02:48
Sancha
No ocelová vaznice není zase až tak neobvyklá. Čas od času se s nimi sekáváme a povětšinou zajišťují…
sHpy00n 28.09.2008 09:59
sHpy00n
Ahoj, dum ma pudoris do T, jsou to dve strechy do A otocene proti sobe o 90 stupnu. Ta cast domu, kd…
kk 28.09.2008 22:49
kk
Jojo, tak to vám ty firmy nelžou. Když se ještě vrátíme k Sanchovu obrázku a já ho šoupnu rovnou sem…
sHpy00n 28.09.2008 23:48
sHpy00n
Je to nakreslený jen narychlo, pro představu. Malá chybička - osazení ne na pozednice, ale na ocelov…
tErmit 28.09.2008 23:50
tErmit
Diky za nazory, ocelova vaznice holt bude. Zaplatim hotove, nebudu chtit papiry, tak nezaplatim DPH…
kk 03.10.2008 08:41
kk
Bez papíru ani náhodou ... když to padá, zabíjí to! :x: Není na to třeba stavební povolení? Projekt?…
veckoo 03.10.2008 09:10
veckoo
Ahoj. Projekt mam. Stavebni povoleni bude, ted cekam na nabiti pravni moci. Papir = neplatit DPH, je… poslední
kk 14.10.2008 18:42
kk

co to mas za strechu?
bejt tebou tak ty plany strechy rozposlu nekolika firmam zabyvajicim se stavbami krovu at ti udelaji cenovou nabidku - nektere to delaji i s vlastnim navrhem krovu - ze to sami spocitaji a reknou jestli tam je to zelezo nutne. a budes mit cenovou nabidku na cely krov.
ale stejne ta strecha musi byt zverstvo jestli tam bezpodminecne musi byt ty Ucka.

Ahoj, dum ma pudoris do T, jsou to dve strechy do A otocene proti sobe o 90 stupnu. Ta cast domu, kde jsou vaznice ma pudorys cca 12x10, delka jedne vaznice je cca 12.5m. Jedna se o rekonstrukci starsiho domu(1950), kdy misto pudy bude obytny prostor(tri mistnosti....). Divali se na to dve firmy a obe tvrdi, ze bez ocelovich vaznic to nepujde. Nebo, bych musel mit podperny sloup v mistnostech a vystuzit podlahu pod stoupem. Tak nevim, zitra jdu jeste za jednim tesarem. dekuji

Jojo, tak to vám ty firmy nelžou. Když se ještě vrátíme k Sanchovu obrázku a já ho šoupnu rovnou sem,

[http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/obr_pos/image pos165.gif]

zjistíte, že se plná vazba staví vždy po každém čtvrtém páru krokví, v obrázku kotované 4 metry. Pokud tedy chcete uvolnit prostor pro podkroví, pak se bez ocelových vaznic skutečně neobejdete. Už-už jsem chtěl poznamenat, že na 12,5m bude U180 žalostně málo, ale naštěstí jsem si všiml že potřebujete 50m. Z toho usuzuju, že budete vyrábět uzavřený svařenec a s tím se spokojím.

K ocelovým vaznicím existuje ještě varianta, jak se vyhnout plným vazbám. Zrovna jsem to dal namalovat tErmitovi. Za chvíli sem hodí obrázek. Jedná se opět o ocelový svařenec, vsazený mezi krokve a na něm pak budou osazeny dřevěné vaznice. viz. obrázek od tErmita